С таким же успехом можно прямыми RTSP ссылками подключить - это не выход. Нужно локализовать проблему и решить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Станислав сказал:

С таким же успехом можно прямыми RTSP ссылками подключить - это не выход. Нужно локализовать проблему и решить.

Согласен. Но, добавлю, и потоки лучше брать через RTSP, нежели тот же авто-режим. При пропадании электричества сигнал к камерам потом восстанавливается чуть дольше.

К тому же, уверен, что у пользователя по умолчанию на камерах стоит кодирование MJPEG, что не очень хорошо сказывается на работе сетевого оборудования. Я все сервера перевожу на H264, а при включении 2-го потока и правильной настройке сервера нагрузка на процессоры сервера и клиента падает с 90-100% до 10-15%. Конечно, если все камеры одного формата - либо IP, либо аналог, либо AHD.

Могут, правда, возникнуть проблемы с разрешением картинки: в частности, при H264 нужного разрешения в списке потока нет. Например, при MJPEG будет максимальным в 1080p, а при H264 максимальным в 720p. Но я такое встречал только на старых камерах, на новых вполне достаточный набор разрешений. Порой даже самое высокое разрешение не даёт существенного прироста для возможности рассмотреть номер или лицо.

Естественно, это моё мнение - каждый серверомэн должен решать сам, чего он хочет :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день! unlifer

да через админа линия смотрит за камерами. Ваша идея про пользователя интересная. На наших камерах поток стоит H264 и 2-й поток зарезали для экономии ресурсов сети.

Станислав

конфигурация я восстановил, сейчас занимаюсь обновлением прошивки на камерах, на Дахуа прошка не заливается пишет ошибку "Ошибка обновления! Некоторые функции были закрыты, перезагрузить устройство?"

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По вопросу обновления прошивки на камере можно обратится к тех. поддержке производителя. 

Если после обновления "Линии" до   7.4.1 RC1 https://devline.ru/beta_version/ будут наблюдаться ошибки, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

2-й поток зарезали для экономии ресурсов сети

Вот это Вы поторопились.

Во-первых, H264 не очень прожорлива в плане ресурсов сети. Я обслуживаю сеть (отдельно расположенные по городу объекты не в счёт) на 350+ IP-камер, 50+ аналоговых камер, 20+ серверов, 40+ клиентов в сети, 1 клиент через интернет, 50+ коммутаторов. Основная часть серверов расположена в одном месте с одним коммутатором. При H264 потоке (есть камеры и MJPEG, большей частью первые 4 дома жилого микрорайона с древними камерами) всё работает стабильно, при том, что при MJPEG-потоке, с которым сервера \ камеры получали на обслуживание, вышло из строя 5-7 коммутаторов с хорошей производительностью для видеонаблюдения.

Во-вторых, настройка 2-го потока на сервере снижает нагрузку на сам сервер и на клиентов. Клиентам отдаётся 2 поток в многокамерном режиме просмотра. К тому же на 2-м потоке я отключаю запись. Смысла не вижу хранить архивы на оба потока, за счёт чего экономлю место на дисках.

Ну, и на работу 2-го потока добавление пользователя с возможностью только просмотра никак не влияет.

Но смотрите сами, как Вам удобнее и виднее. Моё дело предложить - Ваше отказаться :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, забыл сказать. Если есть клиенты за пределами сети - в интернете, так сказать. То 2-й поток вещь более предпочтительней. К тому же некоторым клиентам можно через броузеры смотреть, это ещё снижение нагрузки на сеть при включенном 2-м потоке + снижение нагрузки на клиента, а в последних версиях Линии вообще появилась возможность включения 3-го потока, как раз для броузеров и смартфонов. Вот только работает ли 3-й поток без 2-го, я не знаю. Думаю, Станислав может пояснить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Третий поток используется только для записи и просмотра архива на мобильных устройствах и в веб интерфейсе. Формируется из второго, при его наличии, или из первого - при отсутствии второго.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, теперь буду знать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Линия 7.4.1-rc2, камеры DS-2DE4220W-AE, прошивка 5.4.8OP. Проблема сохраняется. Поменять прошивку на камерах не имеем возможности — они чужие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте!
Попробуйте заменить скрипт  на сервере на этот 75-onvif.zip .
Останавливаете службу Devline Kernel Service, копируете файл с заменой (берете файл из приложенного архива соответствующий Вашей разрядности  ПО Линия) в папку C:\Program Files\DevLine\Line\scripts. Запускаете службу Devline Kernel Service. Проблемную камеру подключаете по ONVIF протоколу и наблюдаете за стабильность ее работы. Для ускорения получения результата можно несколько раз сбросить камеру по питанию. Просьба сообщить результат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Similar Content

    • By kages
      Добрый день. У меня IP камера Hikvision. Через веб Internet explorer заходит но изображения нет. Просмотр не удалось. В чём проблема не могу найти. Помогите пожалуйста 
    • By WS_Michael
      Спасибо!
      Теперь есть смысл обновить до 7.4 ?
      У нас тоже наблюдается проблемка с (опишу в соответствующей теме)
       
    • By defdemon
      ситуация такова сделал предварительные настройки камеры в вебморде все  работает норм картина четкая подключаю камеру в линии по энным причинам поменял разрешение через линию как итог  порезало качество жутко + битрейт убило пришлось опять лезть в вебморду камеры и заново настраивать битрейт ибо неважно какую настройку относительно камеры меняю в линии стабильно убивает мною заданный битрейт =_= подскажите что можно с этим поделать ? (модель камеры DS-2CD2022-I) 
      пример битрейта 2048 мною заданный -> после настройки в линии он слетает на 32                            0_0 
    • By killerman78
      Доброго дня всем.
      Подскажите подключил старенькие камеры на Линию 7.0.4 не могу настроить звук.
      Камера DS-2CD8253F-EIS, прошивка вроде как последняя V5.2.0 build 140721, нашел на сайте.
      Веб итерфейс тоже ничего не дал.
      Может камера просто не совместима?? 
    • By ox2net
      Здравствуйте!
       
      Имеется камера  DS-2DE7184-A. PTZ управляется нормально, но не работают обходы. Ставим предустановки - добавляем обход - выбираем время задержки каждой предустановки - сохраняем. Заходим в реакции - добавить реакцию - время (всегда), условия (безусловно), действия (обходы) добавляем нашу камеру "Начать обход камера Х" сохраняем, закрываем. Камера не движется. Пробовал разные условия реакции. Безрезультатно. 
       
      В самой камере обходы есть, настраиваются, но если их прервать (обходы) пользователем, то вручную приходится запускать, что совсем не удобно.
       
      Вопросы:
      1. как настроить обход, чтобы работало через Линию
      2. Если пользователь прервёт обход, он начнётся принудительно?
      3. Будет ли добавлена кнопка "Запустить обход Х "
       
       
×