Сергей3 0 Posted October 31, 2011 Наблюдательный пост не работает по сети, машина слабенькая Athlon2600+, 256Mb, видео встроенное VIA/S3G Unichrome, сетевая карта VIA встроенная. АРМ запускается, нормально работают средства администрирования, но при попытке подключиться к серверу, вылетает окно "Критическая ошибка СЦВА Линия", в котором написан путь к дампу. Сеть 100mb/c, версия проги 6. Все другие рабочие станции работают, правда конфигурация на всех "посильнее". Ставил внешнюю видеокарту, сетевую карту, память добавлял-то же самое. В прикрепленном файле дамп. Подскажите где слабое место. 31-10-2011_10h01m53s010ms.zip Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 31, 2011 Здравствуйте Сергей! Данный процессор поддерживает технологию SSE2 ? Share this post Link to post Share on other sites В
Сергей3 0 Posted October 31, 2011 Судя по описаниям из интернета SSE2 он не поддерживает Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 31, 2011 Шестая версия ПО "Линия" требует обязательной поддержки SSE2. Работать не будет Share this post Link to post Share on other sites В